578586946@qq.com 2015-12-26 23:59:52 | 四川省 云翻样 | 816查看 2回答
为什么筏板附加筋软件算出来的比用手算硬算出来要短?
为什么筏板附加筋软件算出来的比用手算硬算出来要短200mm左右 (C40非抗震)16*29*2+14099=15028mm问题补充:我用的是筏板主筋来画的筏板面附加筋,相当于是楼层板的底筋应该是跨长加锚固噻?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件里的筏板负筋不是按两端加锚固计算的,软件里是你画多长就算多长的长度。只有用筏板受力筋定义时软件里每侧加锚固。你看一下图纸里有没有要求加锚固,一般的筏板底部附加筋都是没有锚固的,画多长就是多长。
2015-12-27 07:02:34
-
为什么筏板附加筋软件算出来的比用手算硬算出来要短200mm左右(C40非抗震)16*29*2+14099=15028mm
筏板附加筋软件是按你所画的范围来计算长度的,你画范围多长软件计算多长,所以你在定义范围时要画准确它的布置范围.它不象通长筋那样在两端加上锚固和弯折的.
2015-12-27 07:39:34