阳光 2015-12-27 11:07:39 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 1203查看 2回答
山东 地区 消防工程中的控制电缆套什么定额
NH-YJV-4*2.5套什么定额?KVV3*1.5套什么定额?RVS2*1.5套什么定额?NH-RVVP2*1套什么定额?KVV3*16套什么定额?是第二册中还是第十三册中?最好能详细说一下,山东的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如都是穿管敷设:
NH-YJV-4*2.5是耐火额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,套第二册中2-662铜芯电力电缆穿管敷设 10mm2内的定额。
KVV3*1.5是额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,套第二册中2-808铜控制电缆穿管敷设 6芯内定额。
RVS2*1.5是铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线,套2-1432二芯软导线管内穿线 1.5mm2内定额。
NH-RVVP2*1是耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型铜丝屏蔽连接用软电线,套13-125管/暗槽穿广播线定额。
KVV3*16是额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,套第二册中2-808铜控制电缆穿管敷设 6芯内定额。
2015-12-28 06:39:09
-
这些均套安装定额第二册里面的控制电缆敷设定额子目。
2015-12-27 19:26:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看