筑路者 2015-12-28 15:22:45 | 广东省 土建 | 849查看 1回答
请问下基础底板的板带的问题??
我这个地下室底板的有柱上板带跟跨中板带纵横相交,柱上板带有上下但是单向的配筋,跨中板带有双向的面积没有底筋,请问这种情况下底板的主筋配筋还需要布置上去吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要布置底板的主筋了,把柱上板带和跨中板带布置完就行了
2015-12-28 15:39:15
-
请问下,我的地下室的基础是桩承台基础,然后我的地下室的底板在这种情况下,应该套子目“其他混凝土基础”呢,还是子目"地下室地板“好???
-
我用基础板带定义,布置的时候显示只能布置在板上,是不是说明这不是基础板带,因为这个位置并没基础筏板。求解答这是什么构件,用什么定义。
-
感谢各位耐心回答问题1:说明中说了跨中板带和柱上板带,柱上板带加强钢筋,是指的图3吗?问题2:跨中板带在哪里,是图二那个很长的方框是吗?,问题3:用基础板带中的跨中板带定义吗?
-
老师,(1)地下室底板后浇带和现浇梁的后浇带如何设置钢筋信息?(2)地下室底板后浇带选择哪一种类型,是不是选矩形下沉后浇带-垫层加厚350。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看