• 北京2012定额中管道绝热和管道防结露各用在哪种管道

    各位老师好,请教一个定额的问题: 北京2012定额第十二册 刷油 防腐蚀 绝热工程---第四章 绝热工程-----第二节管道绝热和第九节管道防结露,想问下这两部分定额各适应在哪种管道,比如说空调水管保温20mm套第二节管道绝热,那给排水管保温20mm应该套第二节管道绝热还是第九节管道防结露呢?根据定额管道防结露的综合单价比管道绝热要高。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    北京2012定额中管道绝热和管道防结露各用在哪种管道

    各位老师好,请教一个定额的问题:北京2012定额第十二册 刷油 防腐蚀 绝热工程---第四章 绝热工程-----第二节管道绝热和第九节管道防结露,想问下这两部分定额各适应在哪种管道,比如说空调水管保温20mm套第二节管道绝热,那给排水管保温20mm应该套第二节管道绝热还是第九节管道防结露呢?根据定额管道防结露的综合单价比管道绝热要高。

    回复 ;

    1,一般说来,给排水管,道属于一般冷水管做防结露;

     2,供热水和热媒管、供低温冷媒管需要做绝热保温;

    2015-12-30 13:48:01 

  • 管道保温一般采用第二节管道绝热的定额子目,如设计说明中有防结露的字眼,套用第九节防结露的定额子目。
    在一定温度下,空气中可以承受的水蒸气含量是有效的,这个限度叫饱和湿度,超过这个饱和湿度,多余的水蒸气就会变成水滴,就叫结露。温度越低饱和湿度越小,所以在湿度达到或接近饱和湿度的情况下,温度下降就会结露,可能会对设备或其他工作带来不好的影响,这时候保温就可以避免出现这个问题。(可以判断下管道所在的环境)

    2015-12-30 13:42:44 

  • 我是这样来区别的: 1、防结露只是管道保温绝热的一种表现形式,也可以理解成是一种特殊的保温,其特殊性主要表现在它安装的位置;管道保温可以在任何位置都能保温,而防结露主要是在有吊顶的位置。 2、从保温的媒介温度来区分。如果你管道里面的媒介温度通常情况下要比室外温度要高,那这种保温就是绝热保温;如果你管道里面的媒介温度通常情况下要比室外温度要低,为了防止在管道外壁形成结露水而做的保温就是防结露。 至于你所说的给排水管和空调水管,要结合以上两点来具体区分一下,希望能帮到你。