sljq001 2015-12-31 00:03:16 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1551查看 3回答
如何为受力筋的布筋范围追加区域?
楼板钢筋通长布置,钢筋已经布置完毕。后来画上空调板,节点图和说明是楼板面筋延伸到空调板。调整布筋范围哪几个小点,不是说“偏移失败”就是“图元拉伸非法”。总不能为了那几块空调板把整个楼板的布筋删掉后再用多板重新布置一遍吧?布好的楼板钢筋很复杂的,空调板没几块,但是位置有凸出去的,也有些凹进来的,像这种情况有没有其它办法在原来的布筋范围追加几个区域。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳空调板的板筋重新布上就好,计算时就是了几个接头,至于要求是从板内伸出就留给施工的去做好了。
2015-12-31 09:19:37
-
你好:软件里通长的面筋扫多板布置后,想“图元拉伸非法”是不可以处理好的,只能重新画一下了。如果另外布置空调板的面筋时,可以在编辑钢筋里扣减一下软件里多算的两个锚固后+支座宽度,也是可以处理好的。关键是要记住要扣减一下。
是的,软件里只能重新布置通长的面筋了。四方块是可以处理的,
2015-12-31 07:04:58
-
可以的
只要您选中您的钢筋,就会看到您钢筋的布置区域的,这个时候,您就可以拉动您这个区域边线的
您试试就可以的
您的钢筋布置上以后,都可以调整范围的,拉伸或者是收缩时都可以的,只要是有现浇板,出板外是不现实的
2015-12-31 08:01:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看