• 平面图与系统图不符

    新年好。。请教一下,,,电气回路平面图与系统图不符,平面图上有位置,系统图没有该位置回路的“断路器+电缆型号+敷设方式”等。合同是固定总价合同并包图纸。业主认为该部分属合同范围内,不计算变更增加。 其二,该部分设计院出具新变更单,修改了系统图。即增加了平面图上有,系统图未有的回路。业主仍认为不能增加费用。 问:能否要该部分增量。我是施工方。(我方图纸会审时间仓促,也未提出); 能给出合理理由吗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电气回路平面图与系统图不符,平面图上有位置,系统图没有该位置回路的“断路器+电缆型号+敷设方式”等。这个系统图上的东西是电气的主脑,没有是运行不了的,这部分设计院出具新变更单,修改了系统图,即增加了平面图上有,系统图未有的回路。这个必须增加费用,如果不增加,施工方可以不做,那部分怎么运行。

    固定总价合同即承包人针对发包人在招标文件中确定的拟建工程项目实施范围、工程量清单、相关报价要求、风险范围及幅度进行的报价不予调整。当工程项目实施范围发生变化、工程量清单发生偏差、超过约定的风险范围及幅度(也就是出现了设计变更)时应予以调整。

    2016-01-01 08:35:07 

  • 那就要设计出具变更图纸啊

    设计只是修改图纸不行

    要设计出具的是设计变更图纸,这样子才会生效

    2015-12-31 19:08:03 

  • 平面图中有的部分是原图有的,当然属合同范围,如果是在后期另外增加的才可以以合同外工程量进行另外计算。如果是后期设计另更改的,应该有更改时间为依据,证明为合同后的工程量,就应该可以另计算。

    2016-01-01 08:37:42 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题