骊山老母 2016-01-01 10:02:58 | 贵州省 安装 | 12210查看 2回答
请问WDZR-BYJ-3*2.5MRSC20-CC/WC和C65H-C16A/1P是什么意思呢 ?
谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
WDZR-BYJ-3*2.5MRSC20-CC/WC和C65H-C16A/1P是什么意思:
WDZR-BYJ
-3* 2.5MRSC20-CC/WC 铜芯交联无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘软电线W无卤、D低烟、Z阻燃、R软线、B表示布电线(也就是绝缘电线)、YJ交联聚乙烯绝缘、3表示3根,2.5单根截面2.5平方 BYJ 铜芯交联聚乙烯绝缘电线。
电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。绝缘电线又称为布电线。
MR金属线槽、SC穿焊接钢管敷设、CC暗敷设在顶棚内、WC暗敷设在墙内
C65H-C16A/1P是小型断路器,C65是型号,H指高分段能力,16A指额定脱扣器电流,1P指1相.
2016-01-01 16:13:18
-
WDZR- BYJ- 3*2.5 MR SC20- CC/WC
——:无卤低烟阻燃 交联聚乙烯绝缘电线 3根2.5平方的 MR是指金属线槽 ,穿管20钢管 顶棚/墙内敷设
工程图纸都有图纸设计说明
各个字母代表什么意思都有
SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC
C65H-C16A/1P是什么意思
——:这是施耐德的 C65H高分段的微型断路器 就是说1P代表者一级的开关 C16A是安数 16A
2016-01-01 15:34:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看