输赢不重要 2016-01-01 16:44:55 | 湖北省 安装算量GQI | 2776查看 5回答
电缆从配电箱出来,先接一个排水泵配电箱然后再接一个排水泵配电箱,中间需要一个什么设备吗
1.中间需要一个穿刺线夹还是什么吗,不然是怎么分开的,2.中间是接进一个配电箱再接出来,还是途中就分开进两个配电箱
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.中间不需要一个穿刺线夹,电缆进入第一个箱后接入总开关进线端,然后从进线端再接出进入第二个配电箱。
2.中间是接进一个配电箱再接出来。
2016-01-01 16:53:30
-
你好
图纸设计应该有问题,箱子和箱子直接控制都是单项的,没有三个箱子相连起来成为串联,因为这样电缆损坏或者短路,两个AP-PS,所控制线路都会坏掉。
实际走线,肯定是控制箱出来,单独控制这俩箱子,如果有疑问还是建议和设计沟通一下,是否设计错误。
2016-01-01 16:50:44
-
1。电缆从配电箱出来,可以先接一个排水泵配电箱然后用铜排连接另一个配电箱,中间不需要什么设备,只需要铜排。
2.不是接进一个配电箱再接出来,是同时进两个配电箱。
2016-01-01 17:00:25
-
设第一个水泵配电箱为AP-PS1,第二个水泵配电箱为AP-PS2;则电缆从配电箱出来引入水泵配电箱AP-PS1入线端,且水泵配电箱AP-PS2的电缆一端与AP-PS1入线端并联,另一端接入水泵配电箱AP-PS2入线端。
2016-01-01 17:45:16
-
电缆先进一个排水泵配电箱然后再进入另一个排水泵配电箱,线路为串连方式。
2016-01-03 19:32:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看