liao297883781@163.com 2016-01-01 17:22:29 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1336查看 2回答
墙身水平钢筋如何设置如图方式
墙身水平钢筋如何设置如图方式
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:目前软件里剪力墙的水平筋不可以设置为图中这样,可以在汇总计算后的编辑钢筋里去添加两个搭接长度,这样也能处理好。或者在定义墙时的其它钢筋里输入水平筋另加的搭接。
2016-01-01 17:26:42
-
墙身水平钢筋如何设置如图方式
答:水平钢筋,搭接的问题,设置通长为10米,让软件自动处理,大样图是示意的搭接。没有具体的给出。只正常的方法定义水平钢筋即可。
2016-01-01 19:05:57
-
本工程柱纵筋采用机械连接, 梁筋直径大于20采用机械连接,其余梁筋采用单面搭接焊,搭接长度不小于10d, 其余钢筋可绑扎连接。
-
请问:在剪力墙中如果墙身水平筋是以封闭箍筋形式出现,在软件中如何设计
请问,在钢筋算量中墙身水平筋是以封闭箍筋的形式出现的,并与墙身暗柱的箍筋形成间隔.在软件中是如何设置的?问题补充:是以封闭箍筋代替原墙身水平筋。
-
请问:在剪力墙中如果墙身水平筋是以封闭箍筋形式出现,在软件中如何设计
请问,在钢筋算量中墙身水平筋是以封闭箍筋的形式出现的,并与墙身暗柱的箍筋形成间隔.在软件中是如何设置的?问题补充:是以封闭箍筋代替原墙身水平筋。
-
请问一下墙身水平钢筋代替边缘构件箍筋的设置,ab层钢筋在设置中如何调整?
施工图如下:目前绘制采用的是暗柱+约束边缘非阴影区+剪力墙,绘制图形如下:ab层箍筋间隔布置在剪力墙的钢筋属性中调整这个吗?如下图:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看