• 为什么封闭的内外墙却算不出钢丝网片的工程量

    通过检查内外墙均封闭,外墙属性也都是外墙,可是为什么不能计算出内外墙的工程量呢?

    问题补充:绝对是砌体墙,当然接触了。没有脚手架的工程量。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先是墙要是砌体墙才会有的,砼墙是没有的; 再来砌体墙要有与砼构件(柱、剪力墙、梁)有接触,才会产生钢丝钢丝网。 如图。。。。。 没脚手架的话,看是不是看的清单的工程量,下面图3错了,如图4

    脚手架

    砌体墙

    答疑解惑

    2012-11-21 15:30:37 

  • 看一下是不是选的是填充墙,还有一种情况,你是不是用的是2006清单规则而没有选择定额规则,如果不选定额规则也是算不出钢丝网片的

    2012-11-26 09:57:53 