思卡 2016-01-02 09:42:45 | 河南省 安装 | 3587查看 2回答
消防管道超高
室内标高4.5m,支架的长度是按照最低梁的高度,1M, 支架 子目 需要 R*1.1 的吧? 消火栓和喷淋的 管道 需要乘以 人工系数吗 ? 我看甲方发的文件 同样大小的管,分两个子目,一个乘了 一个没有。 是不是应该在一起乘系数,不能分开? 如图 为什么 有R* 1.1还有 R*1.3 的? 相关规定上有没有规定的系数?还是 超过多少了 应该乘以多少?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按综合解释续消防工程的规定(如图),支架安装子目及管道安装子目操作高度是不超过5米的(因室内高度为4.5米),所以只要是消防分册的支架子安装目及管道安装子目,人工不能乘以1.1级1.3系数的。
如果借用了给排水分册的子目(主要是沟槽连接管道安装子目),就可以按照第八分册的分册说明(操作高度大于3.6米小于8米人工可以乘以1.1的系数,设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.30),人工可以乘以相关的系数的。
2016-01-02 17:21:03
-
管道超高费的记取是指超出部分的管道、支架、等超出部分记取超高费,未超出的不记取。相关规定的系数见册说明或章说明有详细的说明。如图
本定额的操作高度除各章节另有规定者外,均按3.6m以下编制;当安装高度超过3.6m时,其超过部分的人工工日乘以下列系数:
操作高度 8m以内 12m以内 16m以内 20m以内 超高系数 1.10 1.15 1.20 1.25
2016-01-02 11:24:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看