CE99 2016-01-04 19:23:38 | 北京市 安装 | 2226查看 4回答
控制电缆终端头的预留?
清单计算规则中电力电缆终端头有明确说明,控制电缆则没说明,是否控制电缆不用记取终端头的预留长度?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单计算规则中电力电缆终端头有明确说明,控制电缆则没说明,控制电缆不用记取终端头的预留长度,只计取其它规定的电缆敷设预留长度及附加长度。
2016-01-04 21:30:10
-
清单计算规则中电力电缆终端头有明确说明,控制电缆则没说明,根据实际做法,控制电缆也是要用记取终端头的预留长度的。
2016-01-04 19:47:15
-
你好:电缆的计算规则讲的是电缆,那控制电缆同理也是电缆,所以也应按照计算规则预留。
2016-01-04 19:58:10
-
清单计算规则中电力电缆终端头有明确说明,控制电缆则没说明,是否控制电缆不用记取终端头的预留长度?
答:可按2012北京定额控制电缆头的相关计算规则。(电缆均需要做电缆头,无论是电力电缆、控制电缆、防火电缆、预分支电缆,都一样。)
2016-01-05 08:57:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看