    你好

    咱们天津的刚性防水套管,套定额的时候没错,最小规格是DN50.

    那么如果你用的套管DN20的确实是刚性防水套管的话,可以套用最相近定额也就是DN50的刚性防水套管

    套定额的时候,注意防水套管套一个制作,一个安装。主材在制作这个子目下面。

    其实防水套管,主要差在安装费,因为主材都是钢材,基本上三千多一吨,这个可以参加天津每个月的造价信息

    希望对你有帮助。


    补充:

    不需要修改,定额已经综合考虑进去

    注意看定额:6-3003刚性防水套管DN50以内,定额写的是以内,包含DN20

    还有,你的追问,如果我们不点击进去重新看,系统 是没有提示的。

    2016-01-05 08:21:23 

  • 天津定额中刚性防水套管制作安装最小规格为DN50,那么在某些工程中需做DN20套管,应该 如何套定额--------------制作、安装你可以按照最小的规格DN50套定额就行了,不过套制作时调整管材直径就可以了。