丢丢 2016-01-04 22:28:25 | 安徽省 安装 | 1553查看 2回答
安徽电气工程2次配管可以计算凿槽、刨沟和恢复吗
安徽电气工程2次配管可以计算凿槽、刨沟和恢复吗有什么依据
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
自己看看配管的定额是不是含开槽了。如果含了,就不能再重复计算了
2016-01-05 14:16:47
-
安徽电气工程2次配管可以计算凿槽、刨沟和恢复吗有什么依据
你这个二次配管如果是在结构施工完毕以后再施工的,就可以计算凿槽、刨沟和恢复的,这个不用什么依据啊,主体已经施工完,再配管不凿槽也放不进去啊
2016-01-04 23:37:32