• 天津定额,电缆保护管使用的钢管管径小于100时,是否需要对定额进行调整?

    天津定额中对于电缆保护管采用钢管时,只有“电缆保护管敷设(钢管公称口径100~150以内) ”一个定额,但是在别墅洋房等电力负荷较小的工程中,入户保护管往往小于100,当入户管为DN50是,是否应该套用配管配线章节,或者对保护管定额按比例进行调整
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    天津定额,电缆保护管使用的钢管管径小于100时

    其实这个问题和刚性防水套管的是一样的。

    有定额套对应定额,没有定额套相近的定额。

    还是套电缆保护管定额,然后修改主材价格,不需要按比例调整安装费。

    2016-01-05 09:08:05 

  • 天津定额中对于电缆保护管采用钢管时,只有“电缆保护管敷设(钢管公称口径100~150以内) ”一个定额,但是在别墅洋房等电力负荷较小的工程中,入户保护管往往小于100,当入户管为DN50时, 也应该套用保护管定额,只需要 调整主材的价格即可;

    2016-01-05 08:55:17 

  • 天津定额中对于电缆保护管采用钢管时,只有“电缆保护管敷设(钢管公称口径100~150以内) ”一个定额,但是在别墅洋房等电力负荷较小的工程中,入户保护管往往小于100,当入户管为DN50是,是否应该套用配管配线章节,或者对保护管定额按比例进行调整

     

    答:电缆保护管与线缆预埋管是有区别的,电缆保护管的管口是有扩口的,这个属于电缆保护管,其余的就是属于线缆预埋管,执行线缆预埋管的定额子目。一般的电缆保护管只有使用100-150的,笑的没法扩口,大的太浪费的

    2016-01-05 09:08:52 