47****@qq.com 2016-01-05 09:25:59 | 辽宁省 安装 | 2926查看 3回答
给水管道,采暖管道二次水压试验怎么套项定价
室内给水管DN25,采暖管井内热表后至分水器前,室内地热管道需要做二次水压试验,应如何套项,定额中水压试验最小管径为DN100。一共8栋楼,工程量非常大,总管长度近70万米。请教,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室内给水管DN25,采暖管井内热表后至分水器前,室内地热管道需要做二次水压试验,应如何套项,定额中水压试验最小管径为DN100。一共8栋楼,工程量非常大,总管长度近70万米
水压试验其实25 和100的管做的事情都是一样的,建议不需要修改,直接套用DN100的即可。
2016-01-05 10:16:37
-
已采纳你好:可以按管径套用工业管道试压定额子目。
2016-01-05 10:23:41
-
已采纳你好:这里的管道安装均包括了水压试验的。采暖管井内热表后至分水器前,可能是由一家单位施工的,室内地热管道是另一家单位施工的,谁施工谁负责打压,正常的水压试验含在管道施工中,如确实需要二次试压套相应的定额子目,看下工业管道是否有小管径子目,因为管径不同用水量是不一样的。仅供参考。
2016-01-05 11:23:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看