• 工业管道与室外供暖管道划分

    现有一工程,小区自建锅炉房供暖,锅炉房至小区约600米,供回水共1200米。此段主管网能否套用工业管道定额,本人甲方,且乙方采用的是钢板卷管。 请给出具体说服理由
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    现有一工程,小区自建锅炉房供暖,锅炉房至小区约600米,供回水共1200米。此段主管网不能套用工业管道定额的,如果是在小区内,应该套第八册(给排水分册)相关的子目计算;

    如果在小区外面,则红线内的管道应该套第八册(给排水分册)相关的子目计算,红线外的管道应该套市政定额相关的子目计算。如果嫌麻烦,全部套第八册(给排水分册)相关的子目计算也行。

    至于乙方采用的是钢板卷管,按钢板卷管的市场价计算主材费用即可。

    具体规定如图,这是02顶综合解释中规定的,08定额可以参考使用。

    定额


    2016-01-05 17:15:04 

  • 你好:看说明应该是采暖室外管道安装,采暖室外管道安装没有钢板卷管,可以按工业管道相应定额子目套用计算。

    2016-01-05 11:14:07 

  • 锅炉房内的管道套工业管道定额;锅炉房至小区约600米,供回水共1200米。此段主管网套室外采暖管道定额。

    2016-01-05 10:58:22 

  •    现有一工程,小区自建锅炉房供暖,锅炉房至小区约600米,供回水共1200米。此段主管网不能套用工业管道定额。工业管道定额适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;锅炉房、水泵房以墙皮为界。

    2016-01-05 10:55:10 

  • 以北京为例,界面划分比较清晰,站类套用工业管道更为合理,不过计算比较麻烦,各类管道管件附件都得计算,打压冲洗都得套价,麻烦,就安装费来说,给排水与工业管道本身差距不大,不需要纠结用哪边的定额,主要是设备主材费控制,降低成本

    一、第八册《工业管道工程》(以下简称本定额)适用范围:
    1.厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道安装工程;
    2.厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、燃气输送管道安装工程;
    3.为民用或公用建筑服务的各种站房、泵房、锅炉房、空调冷冻机房、中水机房等的配管及软化水系统的管道安装工程。
    二、本定额界线划分:
    1.给水管道以入口水表井为界;
    2.排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;
    3.蒸汽、燃气管道以入口第一个计量表(阀门)为界;
    4.站房、泵房、锅炉房、空调冷冻机房、中水机房等管道以外墙皮为界。
    三、本定额管道压力等级划分:
    1.低压:0<P≤1.6MPa;
    2.中压:1.6MPa<P≤10MPa;
    3.高压:10MPa<P≤42MPa;蒸汽管道P≥9MPa、工作温度≥500°C时为髙压。
    四、下列内容执行其他册相应定额:
    1.民用的各种介质输送管道执行第十册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目;
    2.管道、管件、阀门、法兰及支架的除锈、刷油、绝热执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目;
    3.管沟、埋地管道的土石方及砌筑工程执行第一部分《房屋建筑与装饰工程预算定额》相应项目。

    2016-01-05 11:26:01 