小吴 2012-11-26 10:48:46 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 639查看 3回答
基础梁的箍筋问题
选择11G图集,绘制好基础主梁,集中标注见图一,箍筋为二级12@100/200,其中第一跨原位标注二级12@200见图一,但是查看编辑钢筋时发现第一跨箍筋出现一个箍筋1:Ceil(910/200)+1=6,即第一跨的某一范围除以200得到6根箍筋,但是下面又出现了一个Ceil(7350/200)+1=38,得到38根箍筋,其中7350mm为第一跨净长,这是否是重复布置,Ceil(910/200)+1=6中的910mm这个范围怎么得来的?有什麽依据?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个910是基础梁两端另一方向梁的宽度,你设置了该基础梁箍筋通长布置,另一方向的基础梁在相交处不布置。
2012-11-26 11:24:38
-
这是基础梁在另一基础内的长度,这说明该基础梁的箍筋是通长布置的。
2012-11-26 11:18:52
-
是不是你的设置有问题,
2012-11-26 11:09:14