• 柱子插筋长度计算

    对于基础柱子角筋插筋的长度计算,为什么我手算的结果和GGL2013的计算差别这么多呢?请高手给予指教? 背景资料:独立基础C30 高1米 保护层后50 柱角筋三级钢直径20 保护层40 三级抗震 连接方式为焊接 地梁高为800 顶标高-0.05 首层梁高为600 顶标高为4.45 我手算结果是150+950+5850/3+700=3750 软件的结果是7360,谁能给解释下它的高差4950是怎么回事?

    地梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所给的条件是不完整的。有没有地下室这个条件很重要,如果没有地下室,那么你的计算是正确的。如果有地下室,那么嵌固部位就应在地下室顶面,计算长度=150+1000-50+地下室层高+(4450+50-600)/3+max(35d,500),如果没有地下室,还是这个结果,那么你画的图就是错误的。