• 刚性套管的定额问题

    10广东定定额中“穿过剪力墙、天面层及水池的套管执行第六册《工业管道工程》C.8章相应的项目” 假如一条管道DN100穿过以上三个地方,请问这个刚性套管套DN150套的是DN100的定额还是套DN150的定额呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 刚性套管需要套比实际大2号的,你的管子是100就要套150的,为什么要大2号呢,第一是为了穿管的时候方便,第二里面会填充柔性材料,防止损坏管子

    2016-01-06 15:31:09 

  • 你好:定额是套DN100的。

    2016-01-06 15:31:31 

  • 亲,您应该选择150的套管

    要大于您的管道直径的

    2016-01-06 15:24:38 

  • 第六册工业管道工程:刚性、柔性防水套管按被套管管径套用子目

    2016-01-06 16:52:29 

  • 如果是刚性套管应该套DN150

    2016-01-06 16:18:50 

  • 全统解释汇编里有说明,定额中的公称直径是指管道的公称直径,而不是套管的公称直径。所以这个应该按DN100套定额

    2016-01-07 10:59:35 

  • 10广东定定额中“穿过剪力墙、天面层及水池的套管执行第六册《工业管道工程》C.8章相应的项目” 假如一条管道DN100穿过以上三个地方,请问这个刚性套管套DN150套的是DN100的定额还是套DN150的定额呢?

    全统解释汇编里有说明,定额中的公称直径是指管道的公称直径,而不是套管的公称直径。所以这个应该按DN100套定额,主材则要按DN150计算

    包括第八册给排水的套管,也如上述套定额    


    2016-01-08 11:36:31 