• 地下室顶板与塔楼部分梁板相交

    图纸中说:地下室顶板与塔楼部分梁板相交处,当板面标高相同时,地下室顶板的拉通面筋应伸入塔楼结构板2000mm,请问这句话是什么意思?按我的理解,地下室顶板与塔楼梁板是不可能相交的,因为地下室顶板是在负1层,而塔楼梁板在首层及以上。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计的意思就是地下室顶与塔楼首层的底板标高相同时,面筋伸入塔楼首层底板2000mm,如果有相同标高,就是有可能了啊,你认为不可能或许是你的项目标高是不一样的吧。

    2016-01-07 09:00:08 

  • 图纸中说:地下室顶板与塔楼部分梁板相交处,当板面标高相同时,地下室顶板的拉通面筋应伸入塔楼结构板2000mm,请问这句话是什么意思?按我的理解,地下室顶板与塔楼梁板是不可能相交的,因为地下室顶板是在负1层,而塔楼梁板在首层及以上。

    你好:这里的塔搂指的是主楼,不是楼顶。这样你就可以理解了。

    2016-01-07 09:09:18 

  • 你的理解是错误的,塔楼的地下部分和地下室是重叠的,一般重叠部位的竖向构件设置有别于地下室其他部位,你要把塔楼部位(含塔楼下面的地下室)单独和地下室区分开就好理解了。也就是地下室负一层顶部钢筋在与同标高的塔楼梁板钢筋时,地下室的通长面筋要伸入塔楼2000,达到锚固之功效。

    2016-01-07 10:07:05 