大海的沙漠 2016-01-07 08:29:12 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2350查看 3回答
地下室顶板与塔楼部分梁板相交
图纸中说:地下室顶板与塔楼部分梁板相交处,当板面标高相同时,地下室顶板的拉通面筋应伸入塔楼结构板2000mm,请问这句话是什么意思?按我的理解,地下室顶板与塔楼梁板是不可能相交的,因为地下室顶板是在负1层,而塔楼梁板在首层及以上。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计的意思就是地下室顶与塔楼首层的底板标高相同时,面筋伸入塔楼首层底板2000mm,如果有相同标高,就是有可能了啊,你认为不可能或许是你的项目标高是不一样的吧。
2016-01-07 09:00:08
-
图纸中说:地下室顶板与塔楼部分梁板相交处,当板面标高相同时,地下室顶板的拉通面筋应伸入塔楼结构板2000mm,请问这句话是什么意思?按我的理解,地下室顶板与塔楼梁板是不可能相交的,因为地下室顶板是在负1层,而塔楼梁板在首层及以上。
你好:这里的塔搂指的是主楼,不是楼顶。这样你就可以理解了。
2016-01-07 09:09:18
-
你的理解是错误的,塔楼的地下部分和地下室是重叠的,一般重叠部位的竖向构件设置有别于地下室其他部位,你要把塔楼部位(含塔楼下面的地下室)单独和地下室区分开就好理解了。也就是地下室负一层顶部钢筋在与同标高的塔楼梁板钢筋时,地下室的通长面筋要伸入塔楼2000,达到锚固之功效。
2016-01-07 10:07:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看