• 门窗防雷 就是接地,接地线的长度按照需要的长度另外计算;

    门窗防雷 就是接地,接地线的长度按照需要的长度另外计算; 这个接地线长度图纸不给吧? 只有说明说 多少米以上门窗需要防雷。 我们应该如何去算 这个接地线长度?求老师回答谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    门窗接地一般指高层建筑的门窗处于防雷需要,需要接地,是按处计算的。有相应的定额子目

    2016-01-07 18:16:38 

  • 门窗防雷 就是门窗的金属部分与均压环(无有均压环的层则引至引下线位置)连接起来、同均压环一样作用是防侧雷,接地线的长度按照需要的长度另外计算(接地引线套用户内接地线项单位为M,连接点套用接地跨接线项单位为处); 这个接地线长度图纸不会画出,但说明应该有标示,如说明说 多少米以上门窗需要防雷。 这个接地线长度计算是:有均压环的层应该在做防雷时已有在门窗位预留好连接点,所以就只计算几处就好,如果在无有均压环的层,就需要按门窗的位置至最近引下线位置间的沿梁走向长度加套用接地母线的敷设项的连接的处数。

    2016-01-08 17:18:22 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题