豆豆 2016-01-07 15:16:51 | 湖北省 安装 | 4523查看 3回答
空调水系统哪些设备需要软接头?
图纸上冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵设备与管道连接地方两端各有一个软接头。那请问板式换热器,冷却塔,膨胀水箱等是否也需要软接头?什么时候应该设置软接头,有什么规律吗?问题补充:软接头大小是跟管道尺寸一样的吗?或是比管道大一个型号?另外给水、回水管需要软接头,蒸汽管道就不需要吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸上冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵设备与管道连接地方两端各有一个软接头。那请问板式换热器,冷却塔,膨胀水箱等是否也需要软接头?什么时候应该设置软接头,有什么规律吗?
---:一般只要是管道和设备连接的地方都需要软接头,也叫软连接。一个管道一般计算俩,因为连接设备两端。
板式换热器,冷却塔,膨胀水箱这些都需要计算软接头。我们算量最终还是要根据设计走,图上如果没有也可以不计算在内,你知道真实情况是需要就行了。
软连接大小和管道大小一样的规格。水管的软接头叫橡胶软连接。如果是通风管道那个一般是帆布软接头,一般就叫软连接。
2016-01-07 16:33:56
-
软连接大小和管道大小一样的规格
2016-01-07 17:21:18
-
图纸上冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵设备与管道连接地方两端各有一个软接头。板式换热器,冷却塔,膨胀水箱等不需要软接头,震动设备需要设置软接头,板式换热器,冷却塔,膨胀水箱是肯定不需要软接头。
软接头大小是跟管道法兰尺寸一样的,软接头、法兰、管道是同一个型号,供水、回水管需要软接头是解决管道伸缩问题,与其他伸缩器作用一样。冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵软接头是解决设备震动问题,蒸汽管道需要伸缩器,但软接头不能耐高温,故不选择软接头作为伸缩器。
2016-01-07 20:20:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看