• 空调水系统哪些设备需要软接头?

    图纸上冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵设备与管道连接地方两端各有一个软接头。那请问板式换热器,冷却塔,膨胀水箱等是否也需要软接头?什么时候应该设置软接头,有什么规律吗?

    问题补充:软接头大小是跟管道尺寸一样的吗?或是比管道大一个型号?另外给水、回水管需要软接头,蒸汽管道就不需要吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸上冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵设备与管道连接地方两端各有一个软接头。那请问板式换热器,冷却塔,膨胀水箱等是否也需要软接头?什么时候应该设置软接头,有什么规律吗?

    ---:一般只要是管道和设备连接的地方都需要软接头,也叫软连接。一个管道一般计算俩,因为连接设备两端。

    板式换热器,冷却塔,膨胀水箱这些都需要计算软接头。我们算量最终还是要根据设计走,图上如果没有也可以不计算在内,你知道真实情况是需要就行了。

    软连接大小和管道大小一样的规格。水管的软接头叫橡胶软连接。如果是通风管道那个一般是帆布软接头,一般就叫软连接。

    2016-01-07 16:33:56 

  • 软连接大小和管道大小一样的规格

    2016-01-07 17:21:18 

  •    图纸上冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵设备与管道连接地方两端各有一个软接头。板式换热器,冷却塔,膨胀水箱等不需要软接头,震动设备需要设置软接头,板式换热器,冷却塔,膨胀水箱是肯定不需要软接头。

      软接头大小是跟管道法兰尺寸一样的,软接头、法兰、管道是同一个型号,供水、回水管需要软接头是解决管道伸缩问题,与其他伸缩器作用一样。冷水机组,冷却水泵和冷冻水泵软接头是解决设备震动问题,蒸汽管道需要伸缩器,但软接头不能耐高温,故不选择软接头作为伸缩器。