• 绿化景观灯防雷接地怎么套定额?

    第一条灯具与基础钢筋连接,还需要套防雷定额子目吗? 第二条,有草坪灯和绿化投光灯,水下射灯,需要套接地极或者接地母线吗?这 第三条,热镀锌扁钢做电位均衡线是套接地母线吗? 第四条,接地干线布置成环网且接地联接处不少于2处,要套哪些定额?

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一条灯具与基础钢筋连接,还需要套防雷定额子目吗?【套接地母线子目,不属于跨接】 第二条,有草坪灯和绿化投光灯,水下射灯,需要套接地极或者接地母线吗?【这个也需要,起码投光灯要做。根据设计要求和图纸计算】 这第三条,热镀锌扁钢做电位均衡线是套接地母线吗?【是的】 第四条,接地干线布置成环网且接地联接处不少于2处,要套哪些定额?【这个指接地母线和接地极连接,不用单套子目,含在接地母线子目】

    2016-01-07 18:47:19 

  • 第一条灯具与基础钢筋连接,需要套接地跨接线基础钢筋焊接定额子目

     第二条,有草坪灯和绿化投光灯,水下射灯,只需要套接地跨接线基础钢筋焊接定额子目 

    第三条,热镀锌扁钢做电位均衡线是套接地母线

     第四条,接地干线布置成环网且接地联接处不少于2处,要套接地母线和断接卡子定额。

    2016-01-08 09:23:58 

  • 第一条灯具与基础钢筋连接,还需要套防雷定额子目吗?

    答:套接地跨接

     第二条,有草坪灯和绿化投光灯,水下射灯,需要套接地极或者接地母线吗?

    答:一般不需要,看设计有没有

     第三条,热镀锌扁钢做电位均衡线是套接地母线吗?

    答:套接地母线安装子目

     第四条,接地干线布置成环网且接地联接处不少于2处,要套哪些定额?

    答:看设计详图如何设计,根据设计图纸计算工程量并套对应定额子目

    2016-01-07 16:28:23 

  • 第一条灯具与基础钢筋连接,是需要套防雷接地定额子目的。 第二条,有草坪灯和绿化投光灯,水下射灯,也是需要套接地极或者接地母线的。 第三条,热镀锌扁钢做电位均衡线是套接地母线的。 第四条,接地干线布置成环网且接地联接处不少于2处,要套接地网安装定额子目。

    2016-01-07 16:27:19 

  • 套安装定额中相应子母。

    2016-01-07 16:27:23 