• 如图,百叶窗的顶部和底部是不是要设置梁

    不好意思,主要是没有结构图。 建筑平面图也没有显示有没有梁。 1、如图,百叶窗的顶部和底部是不是要设置梁? 2、设置梁的话应该尺寸按照现浇板顶到滴水线的位置,还是和右侧的梁一样高度?

    现浇板

    内侧

    答疑解惑

    问题补充:百叶窗的位置是整个封闭的,如果算外墙抹灰的话,是不是空调板内侧的墙体的抹灰就不用算了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1、如图,百叶窗的顶部和底部是不是要设置梁?

    2、设置梁的话应该尺寸按照现浇板顶到滴水线的位置,还是和右侧的梁一样高度?

    你的施工图中百叶窗的顶部和底部不需要再单独设置梁的,待建筑装修施工结束后直接安装百叶窗即可。


    问题补充:

    百叶窗的位置是整个封闭的,如果算外墙抹灰的话,是不是空调板内侧的墙体的抹灰就不用算了?

    拥抱施工顺一个是室外装修施工结束才能安装百叶窗的,所以如果算外墙抹灰的话,空调板内侧的墙体的抹灰还是需要计算的。

    2016-01-07 16:36:55 

  • 1.一切的预算都要按照图纸设计来,上图没有梁,就不要私自加梁。(如果自己觉得不合理的地方,可以问问设计院,如果没有设计院的联系方式,就按照图纸来做,咱们不是设计方,不是甲方,所以不能私自改图)

    2.图纸上面已经画出来了,空调板内侧的墙面不但要设置保温板,抹灰层、涂料层都不能少。空调板也是不但要设置保温层,抹灰层、涂料层都不能少,理论上空调板的顶部可以不做涂料层

    2016-01-07 16:47:53 