• 2012北京定额中低压配电箱调试什么情况下计取?很急,请大师指点!

    1.2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取? 2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格? 3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取?

    答:配电箱安装完毕后均需要调试合格后交付使用。只要安装了低压配电箱就要记取调试子目。

    2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格? 

    答:成套配电箱出厂前厂家对产品均做出厂检测与调试,厂家是对配电箱内的电气元件的检测与调试,是合格产品必备的条件。北京12定额低压配电箱调试是指配电箱本身及下口所带线路的调试,但不含末端设备的调试。

    3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?

    答:只要施工单位做过调试(必须做),就要计算的,电气施工验收规范有明确规定。

    以上来自2012北京市建设工程预算定额培训教材--通用安装二101页

    2016-01-09 10:57:42 

  • 1.2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取? 

    答:经过全负荷试运行调试合格后,

    2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格? 

    答:合格产品是必备的条件。

    3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?

    答:做过调试(必须做),就要计算。

    2016-01-08 12:18:17 

  • 2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取? 2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格? 3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?

    --:配电箱在出厂前都是调试了的不单独记取,我们记取的调试是低压开关柜的调试。他们安装好后控制整个回路,叫送配电调试。

    2016-01-08 12:00:58 