187****2258 2016-01-08 11:21:17 | 江苏省 其他专业 | 2270查看 3回答
底板高低差问题
手算底板遇到电梯井的高低差,怎么也想不明白是什么样子 问题1,承台4H外围一圈,蓝色的部分,是到-6.95就没有了,直接回土的嘛?还是用 红色的部分是如大样详图,直接浇筑混凝土的嘛 青色部分和底板交接的地方怎么处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
承台4H外围一圈,蓝色的部分,是到-6.95就没有了,直接回土的嘛?--这个要看地面做法,看看做法表或者做法大洋,按照做法回填。承台板和消防电梯底板有部分重合。此部分按照图纸要求浇筑混凝土。此外部分,按照图纸要求地面做法回填土或者轻骨料(大部分是回填素土)。
2016-01-09 11:13:53
-
在-6.95标高消防电梯基坑处是按底板整个布置的(承台和底板有部分重合处),承台外是按回填加地面来处理的。
2016-01-08 11:34:14
-
低于地面以下的就是要回填的,至于回填的材料是什么,室外一般是回填土了,室内就与设计的要求有关。
2016-01-08 11:26:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看