• 基础梁钢筋机械连接数量问题

    问题:基础梁底部2排钢筋通长布置共计10C25 4/6布置,顶部通长筋2C25根,左右支座钢筋均5C25,净跨为5跨,轴间跨距为7米,结果软件出来的接头数与下料接头数差距过大?什么原因呢???下料的时候是按总长除以定尺长算接头的!

    问题补充:软件默认设置!没有改动过!不是搭接接头,是机械连接接头!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是软件设置出了问题。

    2016-01-08 14:23:21 

  • 按总长除以定尺长度,是不对的,你要考虑不允许搭接的位置的上部钢筋的中间位置及底部钢筋的支座位置

    定尺

     

    2016-01-08 19:53:39 

  • 2楼正解,是要根据11G101图集要求进行搭接计算,不是全长除以定尺长度计算,就算你是机械连接,也要受搭接位置约束,也不应该是随便任何位置都可以搭接的呀,所以你计算的搭接头数量是不正确的

    2016-01-09 09:40:05 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题