沙中飞 2016-01-08 23:10:13 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2078查看 3回答
广联达中,在画板时,以剪力墙为支座,为什么不行呢
广联达中,在画板时,以剪力墙为支座,为什么不行呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
画板的方法有很多种:点、直线画、矩形、弧、圆......等等。
点画板,前提条件为墙或梁围成了全封闭,否则是无法点画上板的。
剪力墙结构,无法点画板,需要检查两方面:四周的梁必须相交;四周的墙必须相交。即墙墙相交,或墙梁相交,或梁梁相交。
初学者最容易出错的是,剪力墙没有画完整。剪力墙必须画至暗柱对边线处。比如“L”形暗柱,在整个暗柱内都必须画上剪力墙,即剪力墙也必须画成“L”形。
2016-01-09 01:49:36
-
画板时是可以剪力墙作为支座的,如果你点不上你看看是不是你的墙没有封闭》
2016-01-08 23:41:19
-
在画板时,以剪力墙为支座,用点工具画不行时,可改用矩形或直线工具画就可以。
2016-01-09 15:07:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看