realfox@126.com 2016-01-09 08:40:39 | 江西省 安装算量GQI | 7247查看 9回答
水电安装中,水管穿墙穿板要算套管,电管也要算套管吗
None
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,这个问题需要分几种情况。
水管穿墙楼板安装规范要求,为了方便检修都是要加套管的,水管进户还要加刚性防水套管的。
电气的电管不用加套管。电气的电管只是在进建筑物的时候需要预埋电缆保护管,现在一般都是做止水钢板带好多的热镀锌管进行预埋处理。还有就是电气的电管或者桥架在穿越人防墙或者板要做密闭套管。
2016-01-09 09:42:26
-
水电安装中,水管穿墙穿板要算套管,电管一般情况下也是需要计算套管的。
2016-01-09 09:05:37
-
水管穿墙按照规范是需要加装套管,电气穿普通墙是不需要的,但是按照规范规定管道穿越建筑物地下室混凝土外墙时需要安装刚性防水套管,这里面包括电管和水管,刚性防水套管的管径跟母管同径。
2016-01-09 09:21:17
-
水电安装中,水管穿墙穿板要算套管,电管也要算套管吗
回复:你说的对,但电管是在首层入户或在地下室人防工程中要算套管。
2016-01-09 10:36:17
-
你好:一般是采暖管道,给水管道需要安装套管。具体还要看具体设计图纸要求。
2016-01-09 11:48:18
-
都是需要套管的,套管比你的管径大2号
2016-01-09 08:54:25
-
水电安装中,水管穿墙穿板要算套管,电管也要算套管吗?
是这样的,水管一般是钢套管;但是电线是走PVC管(或者其他配管)的相当于一个套管,所以一般不用了。
2016-01-09 09:11:03
-
水电安装中,水管穿墙穿板要算套管,电管也要算套管吗?设计图纸没有要求,电管不需要加套管。
2016-01-09 12:48:41
-
水穿套管也要看位置和性质,给排水穿楼板一般不要套管,穿外墙和有防水要求的必须穿套管,还要根据要求分为钢套管和柔性或防水套管。电管除了穿外墙或有防水要求的,一般不穿套管。
2016-01-09 15:32:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看