• 金属软管安装

    从风管到卫生间通风器是用金属软管连接的?这段金属软管怎么套用定额?套二册配管配线章节的的金属软管合适么? 山西省定额
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套二册配管配线章节的的金属软管即可

    2016-01-09 12:45:17 

  • 空调通风内的圆形风管制作安装子目

    2016-01-09 16:06:29 

  • 从风管到卫生间通风器是用金属软管连接的?这段金属软管怎么套用定额?套二册配管配线章节的的金属软管合适么?

    --:你说的不是金属软管,应该是卫生间排气扇的铝箔软管

    套第二册电气里的金属软管就不合适 

    应该套通风里面的软管

    配管


    2016-01-09 19:16:11 

  • 山西省定额,从风管到卫生间通风器是用金属软管连接的,这段金属软管套二册配管配线章节的的金属软管不合适,根据管径套C9-25——C9-29。