浙江08清单安装工程结算时电缆电缆头的问题
浙江08清单电缆清单中包含电缆头制作安装,在固定总价合同中规定有类似单价的新增项目参照合同中类似的单价计算,合同中还约定增加项目的按项目特征描述一致的清单的最低的一个综合单价计算,减少的项目按项目特征描述一致的清单的最高的一个综合单价计算,但是电缆规格型号一致电缆头数量不一致(清单项目特征中已经写明电缆数量)导致综合单价相差很大,请问,这样的清单能算是项目特征描述一致的清单吗?如果现在增加电缆WDZ-YJE-4*120电缆头16个,该不该套用电缆WDZ-YJE-4*120电缆头2个的清单呢?还是需要重新组价?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆头对于电缆长度是含量关系,含量是投标时计算出来的,怎么会随意变化,如果没有变更,综合单价不管你算了几个电缆头,不应该调整综合单价。
2016-01-10 09:36:17
-
浙江08清单电缆清单中包含电缆头制作安装,在固定总价合同中规定有类似单价的新增项目参照合同中类似的单价计算,合同中还约定增加项目的按项目特征描述一致的清单的最低的一个综合单价计算,减少的项目按项目特征描述一致的清单的最高的一个综合单价计算,但是电缆规格型号一致电缆头数量不一致(清单项目特征中已经写明电缆数量)导致综合单价相差很大,请问,这样的清单能算是项目特征描述一致的清单吗?如果现在增加电缆WDZ-YJE-4*120电缆头16个,该不该套用电缆WDZ-YJE-4*120电缆头2个的清单呢?还是需要重新组价?
你这个合同约定的很清楚啊,必须是项目特征描述一致的,你说的这个明显属于描述不一致啊,所以需要重新组价的。
2016-01-10 08:24:37
-
浙江省03定额电气里低于35m2电缆敷设里电缆头或接线端子是含定额里还是单套子目?
浙江省03定额电气里低于35m2电缆敷设里电缆头或接线端子是含定额里还是单套子目?浙江省定额是所有规格的电缆都做电缆头吗?问题补充:咨询方说不是所有电缆都做电缆头?在浙江定额有规定吗?
-
2010国标清单总等电位端子箱的清单编制及浙江2010版套价定额目录
2010国标清单总等电位端子箱的清单编制的项目编码及浙江2010版套价定额编号? BV-4*35+1*25应该当电缆还是当电线来考虑? 谢谢了?问题补充:不好意思,是08清单里。
-
在做结算过程中,遇到关于梁的粘钢加固,已知套粘钢加固定额,那么套什么清单子目呢?我的这个工程是浙江03定额,08清单的问题补充:投标清单未含。 另计算粘钢贴面面积时包含U形钢板底部重叠面积吗?