• 还要比如敷设方式标注代号 TC是穿线管敷设 ,这个并没有说是明敷还是暗敷吧?

    还有比如敷设方式标注代号 TC是穿线管敷设 ,这个并没有说是明敷还是暗敷吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    他的管线还要有别的标注说明他的敷设位置的

    敷设方式

     

    导线敷设部位:SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:暗敷设在梁内,CLC:暗敷设在柱子内,WC:暗敷设在墙内FC:预埋在地面内,CC:暗敷设在顶板内

     

    2016-01-09 18:19:09 

  • 没有,只是说明了管的材质,敷设方式会在后面进行标注。

    比如TC20  WC/CC

    2016-01-09 18:22:55 

  • 还有比如敷设方式标注代号 TC是穿线管敷设 ,这个并没有说是明敷还是暗敷吧?


    答:这个需要根据图纸设计说明,TC之事穿线管的代号,还有一个敷设的代号,比如下图的WC\\FC\\CC才是敷设方式,sc25这个表示钢管敷设直径25的。

    线管


    你的这个也可以这样表示TC25  WC、CC,表示穿线管直径25的,沿墙和沿顶敷设



    2016-01-09 18:24:46 