• 关于消防水泵直启线的问题,如图

    A:是图集上面的 B:在A的基础上,去掉了“信号线+电源线”,可以吗? C:在B的基础上,又去掉了“端子箱与泵”的控制多线,可以吗? D:启泵线没有连接“泵”,而是连接了端子箱,可以吗? 求大神解答!

    消防水泵

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    A:是图集上面的 B:在A的基础上,去掉了“信号线+电源线”,可以吗? C:在B的基础上,又去掉了“端子箱与泵”的控制多线,可以吗? D:启泵线没有连接“泵”,而是连接了端子箱,可以吗? 求大神解答!

    --:都不可以,泵,箱子,信号线,电源线都不能缺少,缺少容易造成短路问题,你的哪几种接法及时可以运行,也存在隐患,还是按照图集来吧

    2016-01-11 10:00:22 

  • 已采纳
    回答你的问题前,首先说一下A图(图集)的工作原理。前提是你的端子箱上端一定有信号线、电源线及控制线连接消防控制室报警主机,其实这个图集是三路控制:其一是报警主机利用端子箱至消防泵的电源线和信号线自动控制消防泵启动;其二是按下设置在消火栓箱内的启泵按钮利用消火栓启泵按钮至消防泵的控制线控制消防泵启动。其三是报警主机的手动盘利用端子箱至水泵的控制线控制水泵的启动与停止。所以再看B图,就能看出来缺的是报警主机自动控制功能。再看C图,就能看出来不仅缺报警主机自动控制功能,而且还缺少报警主机手动控制功能。在看D图,就能看出来还是缺的报警主机自动控制功能,而且还缺按下设置在消火栓箱的启泵按钮利用消火栓启泵按钮至消防泵的控制线控制消防泵启动。

    2016-01-11 10:34:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题