• 请问下灯具与开关设计图纸都是画在一起的是什么意思啊???

    1.请问下灯具与开关设计图纸都是画在一起的是什么意思啊,那又如何计算呢,还有开关边上写了个t又代表什么意思啊?? 2.然后第第二张的按钮跟报警器也画在一起的是什么意思啊,电线跟接线盒需要预留吗,怎么预留呢?? 3.最后张的上面那个箱子又是什么箱子啊,图纸上图例没有,文字说明也没有哦。。 4.最后还有个问题,在安装中一个房建项目,在计算单栋的的安装工程量时,室外的空调挂机跟室内的电梯安装都需要计算吗,又是怎么计算的呢???? 麻烦哪位大神告知下,急用啊。。。。。

    接线盒

    电梯安装

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1.请问下灯具与开关设计图纸都是画在一起的是什么意思啊,那又如何计算呢,还有开关边上写了个t又代表什么意思啊??一般灯具与开关画在一起的,大部分是壁灯和开关,因为它们是在同一位置,只是高度不同的。按照图纸标注的灯具及开关的高度计算垂直部分的管线。开关边上写了个t字,这是延时开关,这个灯具与开关画在一起,且没有墙,那这个开关是和灯具在一起的,这个灯应是感应灯。

     2.然后第第二张的按钮跟报警器也画在一起的是什么意思啊,电线跟接线盒需要预留吗,怎么预留呢??按钮和报警器也是在同一位置,按钮与报警器的安装高度不同,按照按钮和报警器的安装高度预留接线盒。

     3.最后张的上面那个箱子又是什么箱子啊,图纸上图例没有,文字说明也没有哦。。这是接线端子箱。

     4.最后还有个问题,在安装中一个房建项目,在计算单栋的的安装工程量时,室外的空调挂机跟室内的电梯安装都需要计算吗,又是怎么计算的呢???? 室外的挂机与室内机属于一个整体,安装空调必须安装室外机,室外机不单独计算,含在空调的安装子目中。电梯安装必须由有资质的电梯安装单位施工,房建施工单位不计算电梯的安装的,相应空调也应由有相应资质的安装单独施工。

    2016-01-11 08:12:34 

  • 1.请问下灯具与开关设计图纸都是画在一起的是什么意思啊,那又如何计算呢,还有开关边上写了个t又代表什么意思啊?? 2.然后第第二张的按钮跟报警器也画在一起的是什么意思啊,电线跟接线盒需要预留吗,怎么预留呢?? 3.最后张的上面那个箱子又是什么箱子啊,图纸上图例没有,文字说明也没有哦。。 4.最后还有个问题,在安装中一个房建项目,在计算单栋的的安装工程量时,室外的空调挂机跟室内的电梯安装都需要计算吗,又是怎么计算的呢???? 麻烦哪位大神告知下,急用啊。。。。。

    --:1.开关和灯具本来就是一套图的,可以知道他们的具体位置。,带t的开关是延时开关

    2.第二章图是消防报警工程,声光报警器和消火栓起泵按钮位置靠近,每个设备都有一个线盒

    3.图中是消防接线箱和弱电接线箱

    4.电梯和空调室外机单独计算,单独套定额


    2016-01-11 08:16:09 

  • 答:1.带t的开关是延时开关,延时开关和灯具安装在一起,不需要再另外计算管线。

    2.声光报警器和消火栓起泵按钮安装在同一个位置,但安装高度不同,声光报警器一般在2.2米,消火栓起泵按钮一般在1.5米,所以要计算这一段立管的管线和接线盒。

    3.图中是层消防接线箱、弱电接线箱。

    4.空调机,管线计算到室内空调机位置,空调室内机至室外机之间,不用另外计算管线

    电梯要计算到电梯电源箱的管线,电梯控制箱到电梯的管线由电梯施工单位计算;

    2016-01-11 11:15:27 

  • 是单极限时开关,也就是声控灯

    2019-10-26 20:54:17 