51****@qq.com 2016-01-11 09:41:05 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2305查看 2回答
楼梯间的框架柱箍筋加密区是以地面到楼梯平台还是层高
是个库房的图纸,层高7.45米,柱图是基础顶-3.7米,3.7-7.45米。3.7米处有框架梁。那我计算框架柱加密区是以基础顶-3.7米为净层高?还是以基础顶到楼板为净层高?或者基础顶到正负零为净层高。然后正负零到7.45为净层高?问的很罗嗦,谢谢解答!!问题补充:我看到广联达软件中设置的就是地面到一层顶,中间平台没有加密,这是怎么回事啊?图集是嵌固部位到一层顶,那我想计算嵌固部位到一层顶的箍筋 是不是按嵌固部位到楼梯平台计算啊还是您说的地面到楼梯平台?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:从基础承台顶起算,到上一个梁与柱相交节点中的梁底标高为净高计算加密的。
2016-01-11 10:29:37
-
楼梯间的框架柱箍筋加密区是以地面到楼梯平台;
2016-01-11 09:46:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看