• 请问消防电话分机 是每个分机单独一个回路吗?

    请问消防电话分机 是每个分机单独一个回路吗?还是走电话二总线

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问消防电话分机 是每个分机单独一个回路吗?还是走电话二总线

    --:你这个火灾自动报警的图,消防电话分机是一根线单独穿起来的。

    但是是不是二总线就要看看你系统图的标注了,这个应该是用电话线的

    2016-01-11 20:37:13 

  • 因为消防分机不用分号,一根2*0.5mm2的电话线串联起来就可以,不是二总线。

    2016-01-11 18:15:03 

  • 消防电话分机不是每个分机单独一个回路,是走电话二总线。

    2016-01-11 17:51:26 

  • 电话分机一般在电梯机房、配电房、消防水泵房、等比较重要的机房内设置,每只电话分机需要一根二芯线。电话插孔的电话线一般是总线制,一根二芯总线可以串联很多个点。

    2016-01-11 17:51:29 

  • 同意四楼的回答。

    2016-01-12 06:36:45 

  • 你好,现在设计都是消防电话要分别单独一根电话线的,而不是一根电话线全部串起来,那是带电话插孔的手报的做法。但是也要看用的哪种厂家的产品了。产品不同接线方式不同

    2016-01-11 18:39:18 