• 过梁两边伸出长度多少

    圈梁遇门窗洞口时不能封闭,门窗洞口上方设置过梁,请问过梁两边伸出长度为多少?门窗洞口两边有构造柱时,过梁两边伸出长度为多少?

    构造柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    构造

    答疑解惑

    2016-01-12 09:48:30 

  • 若两端均为墙,则伸入洞口两端各250,若是构造柱,则锚入构造住即可

    2016-01-12 09:59:59 

  • 圈梁遇门窗洞口时不能封闭,门窗洞口上方设置过梁,请问过梁两边伸出长度为多少?门窗洞口两边有构造柱时,过梁两边伸出长度为多少?

    圈梁遇门窗洞口时不能封闭门窗洞口上方设置过梁,过梁两个伸出长度不小于1米,门窗洞口两老婆有构造柱时,过梁两伸到构造柱中即可.

    2016-01-12 10:01:08 

  • 看你这个是使用土建软件,过梁遇到构造柱时,过梁仍按设置的长度考虑计算,扣除构造柱所占的体积,软件默认的是两端各伸出250,这个主要根据你图纸说明而定。