一只蝉 2016-01-12 10:28:48 | 安装算量GQI | 7314查看 2回答
安装算量中 桥架配线如何与竖向电缆相连以及穿刺线夹设置
1.在地下室中,一条桥架从配电室到竖井,设置好了桥架,根据桥架配线生成了电缆。现在电缆需要通过竖向桥架通向8楼。我布置了一道竖向桥架,然后在地下室竖向桥架设置了起点,在8楼画了一条电缆选择了起点,竖向电缆就生成了,但是这条电缆并没有和地下室的电缆相连,怎么设置才可以? 2.在八楼有个穿刺线夹,我在零星构件里设置好了干线直线,并画了一条支线与干线相交,但是点击了穿刺线夹以后,选择竖直干线电缆一栏里是空的,看不到我需要的干线电缆,是什么原因,该如何设置呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,根据你说的,你对软件已经相当熟练了,你的画法也是完全正确的。如果你想连贯,首先你要确保水平桥架与竖直桥架连接,然后在配电室处设置起点,然后根据你说的,在8楼画一块电缆,选择起点即可。你查看电缆路径,就是直接到配电室的位置了。穿刺线夹你直接定义就好。我不建议用这个功能,还不成熟。你表格输入一下就好了。
2016-01-12 18:56:27
-
1.一条桥架从配电室到竖井,设置好了桥架至井边,不要去布置电缆。再布置了一道竖向桥架至8层(桥架的下端需要与井边的水平桥架连接)并在8层的水平引出段再设置有一段电缆保护管才可以,再在地下室竖向桥架设置了起点,在8楼的水平电缆保护管选择了起点,查看提示图电缆走向是否正确后,点击确定,水平、竖向电缆就生成了。
2.需要在八楼画个穿刺线夹,就直接定义好,再在8层中的桥架端点画上就好。
2016-01-12 16:01:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看