• 请教安装算量软件中消防专业问题

    以下问题请一一对应回复,谢谢: 1、请问安装算量软件中,管件工程量计算时自动识别分按喷头个数识别及按系统编号识别,是不是喷淋系统就选择按喷头个数识别,而消火栓系统就按系统编号识别? 2、绘图输入界面中,计算式的格式可不可以设置,如图1所示,我想直接看到管径规格、所在楼层等信息,如果可以设置,麻烦将操作步骤说一下,谢谢。 3、下图2中,管网识别出现问题(按喷头个数识别),细线条红色部分为没有识别部分,为什么没有被识别?其次图中右边粗红色DN150的管是已经被识别了的,但是我事先设置的颜色是只有DN25的管才是显示红色的,其他管径都是蓝色的,如左边的DN150的管,为什么会出现这种情况?请问怎么处理?再者如果某部分的管网已经被识别了,当再次识别这部分已被识别的管网时会不会对工程量有影响,是这部分将会计算双倍工程量还是系统默认仅仅是一次操作的工程量?

    绘图输入

    细线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1、请问安装算量软件中,管件工程量计算时自动识别分按喷头个数识别及按系统编号识别,是不是喷淋系统就选择按喷头个数识别,而消火栓系统就按系统编号识别?

    回复:不是的,喷淋也可以按系统编号识别的。

    2、绘图输入界面中,计算式的格式可不可以设置,如图1所示,我想直接看到管径规格、所在楼层等信息,如果可以设置,麻烦将操作步骤说一下,谢谢。

    回复:你好,目前计算式不可以设置格式,只能看到你构件属于编辑器里你输入内容。

     3、下图2中,管网识别出现问题(按喷头个数识别),细线条红色部分为没有识别部分,为什么没有被识别?其次图中右边粗红色DN150的管是已经被识别了的,但是我事先设置的颜色是只有DN25的管才是显示红色的,其他管径都是蓝色的,如左边的DN150的管,为什么会出现这种情况?请问怎么处理?再者如果某部分的管网已经被识别了,当再次识别这部分已被识别的管网时会不会对工程量有影响,是这部分将会计算双倍工程量还是系统默认仅仅是一次操作的工程量?

    回复:软件不是万能的,自动识别很容易出现识别不到的情况,这与图纸的不规范有关系。看到没有识别的 你自己调整一下就可以了。已经识别的,只要标高不变的情况的,不会出现重复识别的情况,再有就是没有识别的部分,你自己手画上即可。