qingtian1013 2016-01-13 10:21:07 | 陕西省 安装算量GQI | 6289查看 3回答
消防水泵接合器问题
消防水泵接合器光指的是图上最左边的两个还是包括止回阀闸阀那些?消防水泵接合器是按一组算(包括阀门这些吗)?问题补充:图上的闸阀。止回阀这些要单独计算还是已经包含在接合器里面?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防水泵接合器光指的是图上最左边的两个还是包括止回阀闸阀那些?消防水泵接合器是按一组算(包括阀门这些吗)?
--:水泵接合器只是左边这个。不包含阀门这些
止回阀,电动阀,闸阀都是需要单独计算的。
还有一个不要落下了,图上的框是水泵接合器井,这个不要忘记计算,室外都是有井的
2016-01-13 10:25:30
-
看当地区定额子目消防接合器项的单位,如果是组时就按图中的全部设备(包括阀门等)合价输入,如果是台单位时,就只输入接合器部分,其他阀门等配件另外列定额子目项输入。
2016-01-13 16:00:27
-
你好,水泵接合器是成套供应的,你图中的算2套水泵接合器,包含阀门。阀门不单独计价。你看一下消防定额上的表就知道了。
工料机看不出来,水泵接合器定额时按成套产品考虑的,跟湿式报警阀一样的,你可以看定额书上的表格。阀门价格在水泵接合器里包含了。楼上截图箭头所指只是接口的本体而已。
2016-01-13 11:54:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看