• 请问:河北定额穿线管KBG管,套JDG管可以吗,不行,套哪个更合适

    请问:河北定额穿线管KBG管,套JDG管可以吗,不行,套哪个更合适
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    河北定额穿线管KBG管,套JDG管可以吗,不行,套哪个更合适

    --:套电线管子目,如果实在没有可以套JDG,工艺差不多

    2016-01-13 15:17:08 

  • 河北定额穿线管KBG管,套JDG管不行,套电缆管敷设相应的定额子目合适的。

    2016-01-13 15:32:18 

  • 河北定额穿线管KBG管,套JDG完全可以.

    2016-01-13 15:39:25 

  • 请问:河北定额穿线管KBG管,套JDG管可以吗,不行,套哪个更合适


    答:直接执行电线管的定额子目,如果没有可以执行JDG的定额子目的。

    特别说明的事KBG与JDG属于电线管的范畴

    2016-01-13 15:43:16 

  • 你好,定额有明确说明,KBG管可以参照JDG管执行。

    线管