qingtian1013 2016-01-13 18:40:28 | 陕西省 安装算量GQI | 5004查看 5回答
过路保护管问题
再算室外电气时,比如一根电缆埋地穿SC32的管子,过路保护管是SC50的,那在穿过马路时还算不算SC32的管(即在SC50管里再穿SC32管)?还有一个问题,一根过路保护管是不是只能穿一根电缆,要是有2根以上的电缆是穿一根管吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在算室外电气时,比如一根电缆埋地穿SC32的管子,过路保护管是SC50的,那在穿过马路时还算不算SC32的管(即在SC50管里再穿SC32管)?
答:SC32是钢管,本身就是保护管,不需要再用SC50的钢管保护,如果有现成的SC50保护管,就不用再穿SC32的钢管,电缆直接穿过去即可。
还有一个问题,一根过路保护管是不是只能穿一根电缆,要是有2根以上的电缆是穿一根管吗?
答:电缆保护管1根电缆穿1根管。排管敷设也是1孔穿1根电缆。
2016-01-14 08:31:37
-
你好:在算室外电气时,比如一根电缆埋地穿SC32的管子,过路保护管是SC50的,那在穿过马路时不算SC32的管(SC50管里不再穿SC32管)。
还有一个问题,一根过路保护管是不是只能穿一根电缆,要是有2根以上的电缆是穿一根管吗? 一根电缆一根保护管,一根管内不允许穿2根电缆。
2016-01-13 19:32:50
-
再算室外电气时,比如一根电缆埋地穿SC32的管子,过路保护管是SC50的,那在穿过马路时不算SC32的管,一根过路保护管只能穿一根电缆,没有2根以上的电缆是穿一根管的。
2016-01-13 19:46:09
-
计算室外电气时,比如一根电缆埋地穿SC32的管子,过路保护管是SC50的,那在穿过马路时
SC32的管(即在SC50管里再穿SC32管)应该计算的;
一般设计要求一根过路保护管穿一根电缆,的。
2016-01-13 20:33:30
-
再算室外电气时,比如一根电缆埋地穿SC32的管子,过路保护管是SC50的,那在穿过马路的这一段按SC50管计取,就不再计算SC32的管了。
有一个问题,一根过路保护管是只能穿一根电缆,要是有2根以上的电缆就增加保护管的根数。
2016-01-14 08:55:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看