• 安装工程墙壁上的的灯具是按单根立管还是有几根管相连布置几根立管?

    安装工程墙壁上的的灯具布置立管时是按单根立管还是有几根管相连就布置几根立管?

    问题补充:审计说什么就按一根管算,有什么依据能反驳他吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,如果是走顶板,下返肯定是多立管,如果是在墙上走直线就没有立管。没有走顶板,还是单立管,问他如何穿线,单立管的话也无法穿线到下一个壁灯的。你可以给他找现场照片。

    2016-01-14 19:51:42 

  • 因为规范不允许在墙体上设置接线盒,所以有几根管与等距相连就计算机几根立管

     

    2016-01-14 09:28:56 

  • 哪个规范规定的不允许在墙上设置接线盒!我要是审计我就多给你个接线盒不给你其他管线,一个盒子多少钱,一米管和管内的线又是多少钱?

    2016-01-14 10:07:20 

  • 你好:给一根立管,要讲出一根立管是如何布线的,能否满足使用要求。一根立管布线如何到下一个壁灯的?不是谁驳谁,讲的是一个理,这个理必须要符合规范要求。一般的壁灯间是采用多立管的。

    2016-01-14 19:38:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!