• 板钢筋的问题

    为什么布置完现浇板钢筋后,汇总查看,现浇板旁边的柱子里为什么会有一小段钢筋,布置负筋汇总后查看也是这样。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是因为布置梁或墙时没有画到两个方向轴线的交点上,从而使该板没有形成一个封闭区域,软件计算板筋是以梁或墙为支座的,柱子内的那一部分软件也默认是板了。 解决的方法是把梁或墙通过延伸功能补画到两个方向轴线的交点上,然后汇总计算就行了。

    2012-11-24 07:46:22 