小雨来的正是时候 2016-01-15 10:02:18 | 河北省 安装 | 2738查看 3回答
自动排气阀
消防给水管顶部有自动排气阀门, 立管是dn150 自动排气阀是多大的呢问题补充:还有 喷淋的试水阀 下垂 高度是多少呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防给水管顶部有自动排气阀门, 立管是dn150 自动排气阀是多大的呢
图纸没有标注为降低报价,投标工程可以按规格小的计算,DN15的,其他可以按DN25计算
还有 喷淋的试水阀 下垂 高度是多少呢
根据GB50084-2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范
设计无要求按距地1.5米安装,便于操作
2016-01-15 19:42:22
-
消防给水管顶部有自动排气阀门, 立管是dn150 自动排气阀图中无标时,可以用DN25计算。
还有 喷淋的试水阀 下垂 高度是按2.0M安装。
2016-01-15 10:26:45
-
消防给水管顶部有自动排气阀门, 立管是dn150 自动排气阀一般是DN25的
2016-01-16 10:34:04