account_5943237355913851649 2016-01-15 10:14:05 | 云南省 土建 | 3729查看 1回答
防火涂料计价
钢结构防火设计为:钢柱采用砼保护层并采用厚涂型防火涂料厚度40mm,耐火极限不低于2.5h,承重梁采用15mm厚LY防火隔热涂料保护层。请问40mm是指砼的厚度吗?云南定额金属结构防火涂料相关定额中耐火极限可与设计要相对应,但厚度经常无法对应,如何套用相关定额,是以耐火极限一个指标来选定定额吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防火涂料计价钢结构防火设计为:钢柱采用砼保护层并采用厚涂型防火涂料厚度40mm,耐火极限不低于2.5h,承重梁采用15mm厚LY防火隔热涂料保护层。40mm是指防火涂料厚度,云南定额金属结构防火涂料相关定额中耐火极限可与设计要相对应,是以耐火极限一个指标来选定定额。
2016-01-15 13:16:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看