wangle 2016-01-15 10:22:36 | 北京市 安装 | 5539查看 5回答
BYJ-2*2.5+E2.0是什么意思?那个E是什么?怎么计算线?
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BYJ-2*2.5+E2.5是什么意思?那个E是什么?怎么计算线? 答:E表示接地线,BYJ-2*2.5+E2.5就等于BYJ-3*2.5,工程量按3根电线计算。
2016-01-15 10:41:39
-
BYJ-2*2.5+E2.0是什么意思
--:2*2.5 火线和零线
E2.0:地线
算量很简单,比如图上量10米那么:2.5的线是10*2=20米 2.0的线是10米
这俩套定额也是分开哦,因为线截面不一样
2016-01-15 12:18:35
-
BYJ:铜芯交联聚乙烯绝缘电线,2*2.5是2根2.5平方的线,1 火线1零线,E2.5表示接地线为2.5平方的,工程量按单根乘以3计算,一根管穿3根2.5平方的铜芯交联聚乙烯绝缘电线
2016-01-15 14:05:31
-
BYJ-2*2.5+E2.0中的那个E是表示接地线2.5平方(应该是E2.5且为蓝/绿双色线),按随线长度计算线,即以全线 3*2.5来计算长度。
2016-01-15 16:15:00
-
BYJ-2*2.5+E2.0那个E保护接地线,按规格型号各计算各的线
2016-01-16 10:30:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看