changkongwuxian 2016-01-17 15:56:19 | 吉林省 安装 | 1061查看 4回答
送配电装置系统调试
单位工程有三处进户电缆,一处是一根95平方电缆,用于照明配电。第二处是动力配电,双电源供电,用的是两根120平方电缆。第三处是柴油发电机供电电缆,一根120平方电缆。甲方预算给的送配电装置系统调试是三个系统,请问合理吗?双电源供电不应该算两个系统吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
有调试报告吗???如果没调试报告 1个都不给
2016-01-18 15:26:17
-
如果没有可调元件,象征性的给了3个已经很不错了。
2016-01-17 16:43:37
-
双电源也算一个系统
2016-01-17 22:04:00
-
装设自动投入装置的两条互为备用的线路,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。
2016-01-18 09:30:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看