-
林玲玲 2016-01-17 17:46:24 | 广东省 市政 | 985查看 7回答
签证的量能用吗
帮审计局协审审核一个工程,施工单位报上签证,签证上写着检查井防坠网的面积为17m2,但现场只有6个检查井,按面积算防坠网面积应为3.14*0.7*0.7/4*6=2.31m2,签证上只有一个量,没有计算公式,但是有四方(甲方、乙方、监理和设计单位)的盖章。请问我做审核我是应该用签证上的量还是自己计算的量
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
签证的量不能用的,施工单位报上签证,签证上写着检查井防坠网的面积为17m2,现场只有6个检查井,检查井防坠网是你计算的那样,它实际防护面面积没有多少,不能用签证上的量,你算的就可以的。
2016-01-18 07:40:23
-
现场签证是四方签字的文件,是有效文件,他是四方认可的文件,文件真实可用。
有的甲方是按最后的实测实量来定签证量的,那是需要甲方的造价人员对量再次确认签上此工程量属实之类的话才认同的。
2016-01-17 22:36:00
-
这样的情况应该是按签证的工程量的,如果事后出现问题也找不到你这儿,因为以签字盖章的资料为准的
2016-01-17 22:09:21
-
既然签证确认的工程量,就应该是给予确认计算,因为现场的情况可能是有其它原因,作为后面的审核者来说无法了解现场的情况,建议是给予审核通过,再者量也不多。对于你的计算方式,我认为也不妥,不能按井的内径计算吧,不可能是将网剪切成圆形计算,边角料谁承担。另外如果是放置在井面,它的矩形应该是大于井的直径才可以进行固定。
2016-01-17 22:20:38
-
初生牛犊不怕虎的精神啊,呵呵 ,等你老了,你就知道你现在的问题是多么的幼稚
2016-01-18 05:56:25
-
签证的量不能用,应该用自己计算的量。
2016-01-18 07:31:57
-
签证如果还在审核阶段,比如施工单位上报监理,建设单位,设计单位,在这个过程里任何一家单位都可以对签证工程量提出异议及修改,如果这三家都盖章确认了,那就是认可这个工程量。
工程造价里有很多隐秘的东西,比如施工单位多报,而监理,建设单位都默认,这在行业里非常普遍的,签证工程量一旦所有单位都盖章确认了,那你就可以用,只不过在套项或者材料单价等方面可以提出异议,工程量则不用。
2016-01-18 08:23:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看